혼촉에 의한 위험방지시설

전기기사 필기 2009년 2회 84번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
고압전로 또는 특별고압 전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측의 중성점의 접지공사는?

선택지 분석

1
제 1종 접지공사

오답 함정 분석

제1종 접지공사는 고압 또는 특고압 기계기구의 외함이나 피뢰기 등에 적용하는 접지 방식입니다.
제 2종 접지공사

정답 상세 해설

고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에는 제2종 접지공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 변압기 내부에서 고압(또는 특고압) 권선과 저압 권선이 혼촉(접촉)될 경우, 저압측 전위가 급격히 상승하여 인체 및 설비에 위험을 초래할 수 있습니다.
Step 2: 이러한 혼촉 사고 시 저압측의 전위 상승을 억제하고 보호 장치의 확실한 동작을 유도하기 위해 저압측 중성점을 접지합니다.
Step 3: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라 이 용도의 접지는 제2종 접지공사로 명시되어 있습니다.
3
제 3종 접지공사

오답 함정 분석

제3종 접지공사는 400V 미만의 저압 기계기구 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.
4
특별 제 3종 접지공사

오답 함정 분석

특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압 기계기구 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
변압기 저압측 중성점에 접지를 하는 주된 목적은 무엇인가요?
고압 또는 특고압 전로와 저압 전로가 혼촉되었을 때, 저압측의 전위 상승을 억제하여 감전 및 화재 사고를 방지하기 위함입니다.
Q.
만약 변압기에 중성점이 없다면 어떻게 접지해야 하나요?
저압측에 중성점이 없는 경우에는 저압측의 한 단자에 제2종 접지공사를 시행하여야 합니다.