정류회로의 특성

전기기사 필기 2009년 2회 41번

과목 / 챕터전기기기 / 전력변환기
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
41. 단상 전파 정류회로에서 저항부하일 때의 맥동률[%]은 약 얼마인가?

선택지 분석

1
0.45

오답 함정 분석

단상 반파 정류회로의 교류 실효값 대비 직류 전압 출력비(0.45)와 혼동하도록 유도한 오답입니다.
2
0.17

오답 함정 분석

3상 반파 정류회로의 맥동률(약 0.17 또는 17%)과 혼동하도록 유도한 오답입니다.
3
17

오답 함정 분석

3상 반파 정류회로의 맥동률(약 17%)과 혼동하도록 유도한 오답입니다.
48

정답 상세 해설

단상 전파 정류회로의 맥동률은 약 48%입니다.
Step 1: 맥동률(Ripple Factor)은 직류 출력 전압에 포함된 교류 성분의 실효값을 직류 성분의 평균값으로 나눈 비율을 의미합니다.
Step 2: 단상 전파 정류회로의 직류 전압 평균값은 V_dc = (2 * V_m) / π 이고, 실효값은 V_rms = V_m / √2 입니다.
Step 3: 맥동률 γ = √((V_rms / V_dc)^2 - 1) 공식을 적용하여 계산하면 √((π / (2√2))^2 - 1) ≈ 0.482가 도출됩니다. 이를 백분율로 환산하면 약 48%가 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
단상 반파 정류회로의 맥동률은 얼마인가요?
단상 반파 정류회로의 맥동률은 약 121%입니다.
Q.
맥동률이 작다는 것은 어떤 의미인가요?
맥동률이 작을수록 직류 출력에 포함된 교류 성분(리플)이 적어 평활하고 품질이 좋은 직류 전압을 얻을 수 있다는 것을 의미합니다.
Q.
3상 정류회로의 맥동률은 단상에 비해 어떻게 되나요?
3상 반파 정류회로는 약 17%, 3상 전파 정류회로는 약 4%로 단상 정류회로에 비해 맥동률이 훨씬 작습니다.
전기기사 필기 2009년 2회 41번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프