수력발전

전기기사 필기 2008년 3회 36번

과목 / 챕터전력공학 / 발·변전 일반
인지 유형calculation
난이도Level 4
Q문제
총낙차 , 사용수량 인 발전소가 있다. 수로의 길이가 , 수로의 구배가 , 수압철관의 손실 낙차를 라고 하면, 이 발전소의 출력은 약 몇 인가? (단, 수차 및 발전기의 종합 효율은 라고 한다.)

선택지 분석

1
15000

오답 함정 분석

유효낙차 계산 및 종합 효율 적용 과정에서 오류가 발생한 오답입니다.
19000

정답 상세 해설

발전소의 출력은 유효낙차와 사용수량, 종합 효율을 이용하여 계산합니다.
Step 1: 수로의 손실 낙차를 계산합니다. 수로의 손실 낙차는 수로의 길이에 수로의 구배를 곱하여 구합니다. 입니다.
Step 2: 유효낙차를 계산합니다. 유효낙차는 총낙차에서 수로의 손실 낙차와 수압철관의 손실 낙차를 뺀 값입니다. 입니다.
Step 3: 발전소의 출력을 계산합니다. 출력 공식을 사용합니다. 이므로 약 입니다.
3
24000

오답 함정 분석

종합 효율을 곱하지 않거나 잘못된 수식을 적용하여 도출된 오답입니다.
4
28000

오답 함정 분석

손실 낙차를 차감하지 않고 총낙차를 그대로 사용하여 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
유효낙차는 어떻게 구하나요?
유효낙차는 총낙차에서 수로 및 수압철관 등에서 발생하는 모든 손실 낙차를 빼서 구합니다.
Q.
수력발전소의 출력 계산 공식은 무엇인가요?
수력발전소의 출력 로 계산합니다.
전기기사 필기 2008년 3회 36번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프