변압기의 결선과 운전
전기기사 필기 2016년 1회 21번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 발·변전 일반 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
단상변압기 3대를 결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 결선하여 사용하면 약 몇 부하까지 걸 수 있겠는가?
선택지 분석
1
200
오답 함정 분석
V결선 출력 공식을 적용하지 않고 임의의 값을 산정한 오답입니다.
2
220
오답 함정 분석
V결선 출력 공식을 적용하지 않고 임의의 값을 산정한 오답입니다.
3
240
오답 함정 분석
V결선 출력 공식을 적용하지 않고 임의의 값을 산정한 오답입니다.
260
정답 상세 해설
V결선 시 변압기 2대로 공급할 수 있는 최대 부하 용량은 단상 변압기 1대 용량의 배인 약 입니다.
•
Step 1: 단상 변압기 1대의 용량()을 확인합니다. 입니다.
•
Step 2: V결선 시 출력 용량() 공식을 적용합니다. 입니다.
•
Step 3: 수치를 대입하여 계산합니다. 입니다. 따라서 약 부하까지 걸 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
V결선 시 변압기 이용률은 어떻게 되나요?
V결선 시 변압기 이용률은 로 약 86.6%입니다.
Q.
결선에서 V결선으로 변경 시 출력비는 어떻게 되나요?
결선 출력 대비 V결선 출력의 비율은 으로 약 57.7%입니다.