수전설비
전기기사 필기 2008년 3회 26번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 옥내배선 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
정격 의 주상변압기가 있다. 이것의 2차 측 일부하 곡선이 그림과 같을 때, 1일의 부하율은 몇 인가?

선택지 분석
1
52.35
오답 함정 분석
평균 전력이나 최대 전력 계산 시 수치를 잘못 대입하여 도출된 오답입니다.
2
54.35
오답 함정 분석
시간대별 전력량 합산 과정에서 오류가 발생하여 도출된 오답입니다.
56.25
정답 상세 해설
이 문항의 정답은 56.25[%]입니다. 부하율은 일정 기간 중의 평균 수용 전력과 최대 수용 전력의 비율을 백분율로 나타낸 값입니다.
•
Step 1: 1일(24시간) 동안의 총 사용 전력량을 계산합니다.
- 0~6시: 4[kW] × 6[h] = 24[kWh]
- 6~12시: 2[kW] × 6[h] = 12[kWh]
- 12~18시: 4[kW] × 6[h] = 24[kWh]
- 18~24시: 8[kW] × 6[h] = 48[kWh]
- 총 전력량 = 24 + 12 + 24 + 48 = 108[kWh]
•
Step 2: 1일 평균 전력을 계산합니다.
- 평균 전력 = 총 전력량 / 24시간 = 108 / 24 = 4.5[kW]
•
Step 3: 1일 부하율을 계산합니다.
- 그래프에서 하루 중 최대 전력은 18~24시 구간의 8[kW]입니다.
- 부하율[%] = (평균 전력 / 최대 전력) × 100 = (4.5 / 8) × 100 = 56.25[%]
4
58.25
오답 함정 분석
최대 전력이나 평균 전력의 산정 과정에서 단순 계산 실수가 발생하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
부하율의 정의는 무엇인가요?
부하율은 일정 기간 동안의 평균 수요 전력을 그 기간 중의 최대 수요 전력으로 나눈 백분율을 의미합니다. 설비가 얼마나 효율적으로 사용되고 있는지를 나타내는 지표입니다.
Q.
문제에서 주어진 변압기 용량 10[kVA]는 계산에 사용되지 않나요?
네, 사용되지 않습니다. 부하율을 구할 때는 실제 발생한 최대 부하(최대 수요 전력)를 기준으로 계산하므로, 변압기의 정격 용량은 부하율 계산식에 포함되지 않습니다.