전력보안통신설비

전기기사 필기 2008년 2회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선과 고압 가공 전선 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

선택지 분석

1
120㎝

오답 함정 분석

120cm는 35kV 이하의 특고압 가공전선과 통신선 사이의 이격거리 기준입니다.
2
100㎝

오답 함정 분석

100cm는 해당 설비 규정에서 명시하는 표준 이격거리에 해당하지 않습니다.
3
75㎝

오답 함정 분석

75cm는 해당 설비 규정에서 명시하는 표준 이격거리에 해당하지 않습니다.
60㎝

정답 상세 해설

가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선과 가공전선 사이의 이격거리는 전압의 종별에 따라 결정됩니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 저압 가공전선과 통신선 사이의 이격거리는 60cm 이상이어야 합니다.
Step 2: 고압 가공전선과 통신선 사이의 이격거리 역시 저압과 동일하게 60cm 이상으로 규정하고 있습니다.
Step 3: 따라서 고압 가공전선과 통신선 사이의 최소 이격거리는 60cm입니다.

자주 묻는 질문

Q.
가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에도 이격거리가 60cm인가요?
가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 이격거리를 30cm까지 완화하여 시설할 수 있습니다.
Q.
특고압 가공전선과 통신선 사이의 이격거리는 얼마인가요?
35kV 이하 특고압 가공전선의 경우 1.2m(케이블 시 50cm) 이상, 35kV 초과 특고압 가공전선의 경우 2m(케이블 시 1m) 이상의 이격거리를 유지해야 합니다.