보호기기의 종류
전기기사 필기 2007년 3회 53번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 제어용 기기 및 보호기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기의 내부 고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 계전기는?
선택지 분석
1
거리 계전기
오답 함정 분석
거리 계전기는 주로 송전 선로의 단락 및 지락 고장 보호에 사용되며 변압기 내부 고장 보호의 주된 방식은 아닙니다.
2
과전류 계전기
오답 함정 분석
과전류 계전기는 부하의 과부하 상태를 감지하는 데 주로 사용되며 변압기 내부의 미세한 층간 단락을 감지하기에는 감도가 부족합니다.
차동 계전기
정답 상세 해설
변압기 내부 고장 보호를 위한 가장 대표적인 전기적 보호 장치는 차동 계전기입니다.
•
Step 1: 변압기의 1차측과 2차측에 변류기(CT)를 설치하여 각 측의 전류를 감지합니다.
•
Step 2: 정상 운전 시에는 유입 전류와 유출 전류의 벡터 합이 0에 가까워 계전기가 동작하지 않습니다.
•
Step 3: 변압기 내부에서 권선 지락이나 층간 단락 등의 고장이 발생하면 유입 전류와 유출 전류의 균형이 깨지며 차전류가 발생하고 이 전류가 계전기를 동작시켜 회로를 차단합니다.
4
방향 단락 계전기
오답 함정 분석
방향 단락 계전기는 전류의 방향성을 고려하여 특정 방향의 고장을 보호하는 장치로 변압기 내부 고장 보호용으로는 적합하지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
차동 계전기와 비율 차동 계전기의 차이점은 무엇인가요?
차동 계전기는 단순히 전류의 차이로 동작하지만 비율 차동 계전기는 오동작을 방지하기 위해 전류의 차이가 유입 전류의 일정 비율 이상일 때만 동작하도록 설계된 장치입니다.
Q.
변압기 내부 고장 보호를 위한 기계적 계전기에는 무엇이 있나요?
전기적 방식인 차동 계전기 외에 기계적 방식으로는 유압이나 가스의 흐름을 이용하는 부흐홀츠 계전기와 충격 압력 계전기 등이 사용됩니다.