보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2007년 3회 31번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 모선보호용 계전기로 사용하면 가장 유리한 것은?

선택지 분석

1
재폐로계전기

오답 함정 분석

재폐로계전기는 선로 사고로 차단기가 트립된 후 자동으로 재투입하여 송전을 계속하기 위한 장치이며 모선 보호용이 아닙니다.
2
옴형계전기

오답 함정 분석

옴형계전기는 거리계전기의 한 종류로 주로 송전선로의 단락 보호에 사용되며 모선 보호의 주된 방식은 아닙니다.
3
역상계전기

오답 함정 분석

역상계전기는 불평형 부하나 결상 사고 시 발생하는 역상 전류를 검출하여 기기를 보호하는 용도로 사용됩니다.
차동계전기

정답 상세 해설

차동계전기는 모선 내부 사고 시 유입 전류와 유출 전류의 벡터 합이 달라지는 원리를 이용하므로 모선 보호에 가장 유리합니다.
Step 1: 모선 보호의 특성 이해. 모선은 전력 계통의 결합점으로 사고 시 광범위한 정전을 유발하므로 내부 사고와 외부 사고를 엄격히 구분해야 합니다.
Step 2: 차동계전 방식의 원리 적용. 모선에 연결된 모든 회로의 전류를 변류기(CT)로 검출하여 그 차전류가 일정치 이상일 때만 동작하게 함으로써 내부 사고를 정확히 판별합니다.
Step 3: 유리한 점 확인. 전류차동, 전압차동, 위상비교 방식 등 차동 원리를 응용한 계전 방식은 모선 보호에서 가장 높은 신뢰성과 선택성을 가집니다.

자주 묻는 질문

Q.
모선 보호에서 차동계전기가 선호되는 이유는 무엇인가요?
모선으로 들어오고 나가는 전류의 차이를 직접 비교하여 내부 사고를 즉각적이고 정확하게 검출할 수 있기 때문입니다.
Q.
차동계전기 외에 모선 보호에 사용되는 다른 방식이 있나요?
전압차동방식, 위상비교방식, 방향비교방식 등이 모선 보호를 위해 함께 사용됩니다.