단락현상

전기기사 필기 2006년 1회 47번

과목 / 챕터전기기기 / 동기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

선택지 분석

1
동기리액턴스

오답 함정 분석

동기 리액턴스는 돌발 단락 전류가 아닌 사고 후 안정된 상태인 영구 단락 전류를 제한하는 요소입니다.
2
권선저항

오답 함정 분석

권선 저항은 리액턴스 성분에 비해 매우 작아 단락 전류를 제한하는 주된 역할을 수행하지 못합니다.
누설리액턴스

정답 상세 해설

돌발 단락 전류를 제한하는 주된 요소는 누설 리액턴스입니다.
Step 1: 동기 발전기에서 단락 사고가 발생한 직후에는 자속의 관성으로 인해 전기자 반작용이 즉시 나타나지 않습니다.
Step 2: 따라서 사고 초기인 돌발 단락 기간에는 전기자 권선의 누설 리액턴스만이 전류의 크기를 제한하게 됩니다.
Step 3: 이후 시간이 흐르면서 전기자 반작용이 형성되면 동기 리액턴스가 작용하여 영구 단락 전류 상태로 변하게 됩니다.
4
동기임피던스

오답 함정 분석

동기 임피던스는 저항과 동기 리액턴스의 합으로, 주로 영구 단락 전류의 크기를 결정하는 데 사용됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
돌발 단락 전류와 영구 단락 전류의 차이는 무엇인가요?
돌발 단락 전류는 사고 직후의 과도적인 큰 전류이며 누설 리액턴스에 의해 제한됩니다. 영구 단락 전류는 사고 후 안정된 상태의 전류로 동기 리액턴스에 의해 제한됩니다.
Q.
왜 초기에는 전기자 반작용이 영향을 주지 않나요?
자속의 변화를 방해하려는 성질 때문에 전기자 반작용 자속이 즉시 형성되지 못하고 서서히 변화하기 때문입니다.