단락현상
전기기사 필기 2006년 1회 47번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 동기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?
선택지 분석
1
동기리액턴스
오답 함정 분석
동기 리액턴스는 돌발 단락 전류가 아닌 사고 후 안정된 상태인 영구 단락 전류를 제한하는 요소입니다.
2
권선저항
오답 함정 분석
권선 저항은 리액턴스 성분에 비해 매우 작아 단락 전류를 제한하는 주된 역할을 수행하지 못합니다.
누설리액턴스
정답 상세 해설
돌발 단락 전류를 제한하는 주된 요소는 누설 리액턴스입니다.
•
Step 1: 동기 발전기에서 단락 사고가 발생한 직후에는 자속의 관성으로 인해 전기자 반작용이 즉시 나타나지 않습니다.
•
Step 2: 따라서 사고 초기인 돌발 단락 기간에는 전기자 권선의 누설 리액턴스만이 전류의 크기를 제한하게 됩니다.
•
Step 3: 이후 시간이 흐르면서 전기자 반작용이 형성되면 동기 리액턴스가 작용하여 영구 단락 전류 상태로 변하게 됩니다.
4
동기임피던스
오답 함정 분석
동기 임피던스는 저항과 동기 리액턴스의 합으로, 주로 영구 단락 전류의 크기를 결정하는 데 사용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
돌발 단락 전류와 영구 단락 전류의 차이는 무엇인가요?
돌발 단락 전류는 사고 직후의 과도적인 큰 전류이며 누설 리액턴스에 의해 제한됩니다. 영구 단락 전류는 사고 후 안정된 상태의 전류로 동기 리액턴스에 의해 제한됩니다.
Q.
왜 초기에는 전기자 반작용이 영향을 주지 않나요?
자속의 변화를 방해하려는 성질 때문에 전기자 반작용 자속이 즉시 형성되지 못하고 서서히 변화하기 때문입니다.