전력계통의 안정도

전기기사 필기 2006년 1회 32번

과목 / 챕터전력공학 / 전력계통의 운용과 보호
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
전력계통의 과도안정도 향상 대책과 관련 없는 것은?

유사 문제 링크

선택지 분석

1
속응여자방식 채용

오답 함정 분석

속응여자방식은 사고 시 발전기 전압 저하를 빠르게 회복시켜 동기력을 유지하므로 과도안정도 향상에 기여합니다.
2
계통의 연계

오답 함정 분석

계통을 연계하면 계통 전체의 임피던스가 감소하고 관성이 커져 과도안정도가 향상됩니다.
3
중간조상방식 채용

오답 함정 분석

선로 중간에 조상설비를 설치하여 전압을 일정하게 유지하면 전송 용량이 커지고 안정도가 높아집니다.
빠른 역률 조정

정답 상세 해설

빠른 역률 조정은 과도안정도 향상을 위한 직접적인 주요 대책에 해당하지 않습니다.
Step 1: 과도안정도의 개념을 확인합니다. 과도안정도는 부하의 급변이나 사고와 같은 큰 교란 발생 시 계통이 탈조하지 않고 동기를 유지하는 능력입니다.
Step 2: 과도안정도 향상 대책의 종류를 검토합니다. 주요 대책으로는 계통의 리액턴스 감소(직렬 콘덴서 등), 전압 변동 억제(속응여자방식, 중간조상방식), 고속 차단 및 재폐로, 사고 시 입출력 불균형 해소(제동저항기 등)가 있습니다.
Step 3: 역률 조정의 목적을 분석합니다. 역률 조정은 주로 정상 운전 시 전력 손실 경감, 전압 강하 방지, 설비 이용 효율 증대를 목적으로 하며, 과도 상태에서의 동기 유지력 확보와는 직접적인 연관성이 낮습니다.

자주 묻는 질문

Q.
과도안정도를 높이기 위해 계통의 리액턴스를 줄여야 하는 이유는 무엇인가요?
리액턴스가 줄어들면 계통이 전달할 수 있는 최대 송전 전력이 증가하여, 사고 발생 시에도 동기를 잃지 않고 견딜 수 있는 여유가 커지기 때문입니다.
Q.
속응여자방식이 안정도에 어떤 구체적인 도움을 주나요?
사고 발생 시 발전기 단자 전압이 급격히 떨어지는 것을 방지하기 위해 여자 전류를 빠르게 증가시켜 내부 유기 기전력을 유지함으로써 탈조를 막아줍니다.
Q.
중간조상방식은 어떤 원리로 안정도를 향상시키나요?
장거리 송전선로 중간에 동기조상기 등을 설치하여 전압을 일정하게 유지함으로써, 선로 전체의 전압 변동을 억제하고 전송 가능한 전력 한도를 높여 안정도를 개선합니다.