동기발전기의 특성
전기기사 필기 2005년 2회 50번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 동기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
단락비가 큰 동기기는?
선택지 분석
1
전기자 반작용이 크다.
오답 함정 분석
단락비가 크면 공극이 넓어지므로 전기자 반작용은 오히려 작아집니다.
2
기계가 소형이다.
오답 함정 분석
단락비가 큰 기기는 철량이 많은 철기계이므로 크기가 크고 무거우며 가격이 비쌉니다.
3
전압변동율이 크다.
오답 함정 분석
단락비가 크면 동기 임피던스가 작아지므로 전압 변동률은 작아집니다.
안정도가 높다.
정답 상세 해설
단락비(Ks)는 동기 임피던스의 역수에 비례하며 단락비가 크다는 것은 전기적으로 강한 철기계임을 의미합니다.
•
Step 1: 단락비가 큰 기기는 공극이 크고 동기 임피던스가 작아지므로 부하 변화에 따른 전압 변동이 적고 동기화력이 커집니다.
•
Step 2: 동기 임피던스가 작으면 전압 강하가 줄어들어 전압 변동률이 개선되고 전력 계통의 안정성이 확보됩니다.
•
Step 3: 결과적으로 계통의 교란에 대해 탈조하지 않고 운전을 지속할 수 있는 능력인 정태 안정도가 높아지게 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
단락비가 큰 기기를 왜 철기계라고 부르나요?
단락비를 크게 하기 위해 자속을 많이 통과시켜야 하므로 철의 양을 늘리고 구리의 양을 줄인 구조이기 때문입니다.
Q.
단락비가 크면 경제적으로 어떤 단점이 있나요?
기계의 크기가 커지고 중량이 무거워져 제작 비용이 상승하므로 경제성이 떨어집니다.