병렬운전을 하고 있는 두대의 3상 동기발전기 사이에 무효 순환 전류가 흐르는 경우는?

선택지 분석

여자전류의 변화

정답 상세 해설

여자전류의 변화로 인해 유기기전력의 크기가 달라지면 두 발전기 사이에 무효 순환 전류가 흐릅니다.
Step 1: 병렬운전 중인 발전기의 여자전류를 조정하면 자속의 양이 변하여 유기기전력의 크기가 변화합니다.
Step 2: 두 발전기 간에 기전력의 크기 차이가 발생하면 이 전위차를 해소하기 위해 두 발전기 사이를 순환하는 무효 순환 전류(무효 횡류)가 발생합니다.
Step 3: 이 전류는 기전력이 높은 발전기에서는 지상 전류로, 낮은 발전기에서는 진상 전류로 작용하여 단자 전압을 일치시키게 됩니다.
2
원동기의 출력변화

오답 함정 분석

원동기의 출력 변화는 기전력의 위상차를 유발하여 유효 순환 전류(동기화 전류)를 흐르게 합니다.
3
부하의 증가

오답 함정 분석

부하의 증가는 계통 전체의 전류 공급량에 영향을 주며, 발전기 간 기전력 크기 차이에 의한 순환 전류와는 무관합니다.
4
부하의 감소

오답 함정 분석

부하의 감소는 발전기 출력 분담의 문제일 뿐, 기전력 크기 불일치로 발생하는 무효 순환 전류의 직접적 원인이 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
무효 순환 전류를 방지하려면 어떻게 해야 하나요?
두 발전기의 여자전류를 조절하여 유기기전력의 크기를 동일하게 맞추어야 합니다.
Q.
기전력의 위상이 다를 때 어떤 전류가 흐르게 되나요?
유효 순환 전류 또는 동기화 전류가 흐르며, 이는 두 발전기의 위상을 일치시키는 역할을 합니다.