Q문제
중성점 접지식 22.9[kV] 특별 고압 가공전선로를 A종 철근 콘크리트주를 사용하여 시가지에 시설하는 경우 반드시 지키지 않아도 되는 것은?

선택지 분석

1
전선로의 경간은 75[m] 이하로 할 것

오답 함정 분석

시가지 내에서 A종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 경우 경간은 75m 이하로 제한되는 것이 맞습니다.
2
전선은 단면적 의 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선일 것

오답 함정 분석

22.9kV 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때는 단면적 55mm² 이상의 연선을 사용해야 합니다.
3
전선이 특별고압 절연전선인 경우 지표상의 높이는 8[m] 이상일 것

오답 함정 분석

특고압 절연전선을 사용하는 경우 지표상 높이를 8m 이상으로 유지해야 하는 규정이 존재합니다.
전로에 지기가 생긴 경우 또는 단락한 경우에 경보하는 장치를 시설할 것

정답 상세 해설

시가지에 시설하는 22.9kV 특고압 가공전선로에서 사고 발생 시에는 경보 장치가 아닌 자동 차단 장치를 시설해야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 시가지에 시설하는 특고압 가공전선로에는 지락 또는 단락 사고 시 전로를 자동으로 차단하는 장치를 시설하도록 규정하고 있습니다.
Step 2: 단순히 사고를 알리는 경보 장치를 시설하는 것은 법적 필수 요건이 아니며, 사고 확산 방지를 위한 즉각적인 차단 장치가 필수적입니다.
Step 3: 따라서 경간 제한(75m), 전선 굵기(55mm²), 지표상 높이(8m) 등은 반드시 지켜야 할 사항이지만, 경보 장치 시설은 해당되지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
22.9kV 가공전선로를 시가지에 시설할 때 지지물 종류에 따른 경간 제한은 어떻게 되나요?
A종 철주 또는 철근 콘크리트주는 75m 이하, B종은 150m 이하, 철탑은 400m 이하로 제한됩니다.
Q.
시가지 시설 시 사고 발생에 대비한 보호 장치는 무엇을 설치해야 하나요?
지락 또는 단락 사고가 발생했을 때 전로를 자동으로 차단하는 장치를 반드시 시설해야 합니다.