Q문제
제3조파의 단락전류가 흘러서 일반적으로 사용되지 않는 변압기 결선방식은?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
델타 결선이 포함되어 있어 제3조파가 권선 내를 순환하므로 외부로 유출되지 않습니다.
2
오답 함정 분석
델타 결선이 존재하여 제3조파에 의한 전압 왜곡이나 유도 장해를 방지할 수 있습니다.
정답 상세 해설
Y-Y 결선은 델타() 결선이 없어 제3조파가 순환할 수 있는 통로가 존재하지 않습니다.
•
Step 1: 제3조파는 각 상에서 동위상이므로 델타 결선이 없으면 권선 내를 순환하지 못하고 외부로 나타나게 됩니다.
•
Step 2: 중성점을 접지할 경우 제3조파 전류가 선로와 대지를 통해 흐르는 단락전류 회로가 형성됩니다.
•
Step 3: 이 전류는 통신선에 심각한 유도 장해를 일으키고 기전력의 파형을 왜곡시키므로 일반적으로 사용을 피하거나 제3권선을 추가하여 보완합니다.
4
오답 함정 분석
양측 모두 델타 결선이므로 제3조파가 외부로 흐르지 않고 내부 루프를 순환하여 장해를 일으키지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
Y-Y 결선에서 제3조파가 발생하는 이유는 무엇인가요?
변압기 철심의 자기 포화 현상으로 인해 여자전류에 제3조파가 포함되며, Y-Y 결선은 이를 순환시킬 통로가 없기 때문입니다.
Q.
Y-Y 결선의 단점을 보완하기 위해 어떤 방식을 사용하나요?
제3권선을 델타 결선으로 추가한 Y-Y- (3권선 변압기) 방식을 사용하여 제3조파를 흡수합니다.