전력원선도
전기기사 필기 2004년 2회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 전력원선도에서 알 수 없는 것은?
선택지 분석
1
전력
오답 함정 분석
전력원선도의 가로축은 유효전력, 세로축은 무효전력을 나타내므로 전력의 크기를 직접 알 수 있습니다.
2
역률
오답 함정 분석
유효전력과 무효전력의 비를 통해 역률을 계산할 수 있으며, 원선도상의 위상각을 통해 파악이 가능합니다.
3
손실
오답 함정 분석
송전단 원선도와 수전단 원선도의 유효전력 차이를 비교함으로써 선로 손실을 구할 수 있습니다.
코로나 손실
정답 상세 해설
전력원선도는 송수전단의 전압이 일정하다는 가정하에 4단자 정수를 이용하여 유효전력과 무효전력의 관계를 원으로 나타낸 것입니다.
•
Step 1: 전력원선도를 통해 파악 가능한 항목을 정리합니다. 여기에는 유효전력, 무효전력, 피상전력, 역률, 송전 손실, 수전 가능한 최대 전력, 정태 안정도 등이 포함됩니다.
•
Step 2: 코로나 손실의 특성을 확인합니다. 코로나 손실은 전선 주위의 공기 절연 파괴로 발생하는 국부 방전 현상에 의한 손실로, 전선 소선수나 기상 조건 등에 영향을 받으며 전력원선도의 기하학적 해석 범위에 포함되지 않습니다.
•
Step 3: 따라서 전력원선도에서는 일반적인 선로 손실은 알 수 있으나, 특수 현상인 코로나 손실은 알 수 없습니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력원선도에서 손실은 어떻게 확인하나요?
송전단 원선도에서 구한 유효전력과 수전단 원선도에서 구한 유효전력의 차이를 계산하여 선로의 전력 손실을 파악합니다.
Q.
전력원선도를 그리기 위해 반드시 필요한 값은 무엇인가요?
송수전단의 전압과 해당 선로의 4단자 정수(A, B, C, D)가 필요합니다.
Q.
코로나 손실은 어떤 방식으로 계산하나요?
코로나 손실은 피크(Peek) 식 등을 사용하여 전압, 주파수, 전선의 반지름, 상대공기밀도 등을 고려하여 별도로 계산해야 합니다.