전선로(저압)

전기기사 필기 2003년 2회 87번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우, 매설 깊이는 최소 몇 이상으로 하면 되는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

선택지 분석

1
30

오답 함정 분석

30cm는 KEC에서 규정하는 지중 전선로의 직접 매설식 최소 깊이 기준에 해당하지 않습니다.
60

정답 상세 해설

차량 및 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소의 지중 전선로 직접 매설 깊이는 0.6m(60cm) 이상입니다.
Step 1: KEC 151.3(지중 전선로의 시설) 규정에 따라 직접 매설식의 매설 깊이 기준을 확인합니다.
Step 2: 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 경우 매설 깊이는 1.0m 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 3: 문제 조건에서 '압력을 받을 우려가 없는 장소'라고 명시하였으므로 0.6m 기준을 적용합니다.
Step 4: 0.6m를 센티미터 단위로 환산하면 60cm가 되므로 정답은 60입니다.
3
80

오답 함정 분석

80cm는 현행 KEC의 지중 전선로 직접 매설식 기준(0.6m 또는 1.0m)과 일치하지 않는 수치입니다.
4
100

오답 함정 분석

100cm(1.0m)는 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 적용되는 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
지중 전선로의 매설 방식에는 어떤 종류가 있나요?
지중 전선로는 직접 매설식, 관로식, 암거식의 세 가지 방식에 의하여 시설하여야 합니다.
Q.
중량물의 압력을 받는 장소라면 매설 깊이가 어떻게 변하나요?
차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소라면 매설 깊이를 1.0m 이상으로 시설해야 합니다.
Q.
KEC 개정 전과 비교하여 매설 깊이 기준이 달라졌나요?
과거에는 중량물 압력 발생 장소 기준이 1.2m였으나, KEC 개정 이후 1.0m로 완화되었습니다. 압력이 없는 장소는 0.6m로 동일합니다.