변전방식 및 변전설비

전기기사 필기 2003년 2회 29번

과목 / 챕터전력공학 / 발·변전 일반
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
발·변전소에서 사용되는 상분리모선(Isolated phase bus)의 특징으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
절연 열화가 적고 선간단락이 거의 없다.

오답 함정 분석

상분리모선은 각 상이 금속제 외함으로 완전히 격리되어 있어 상간 단락 사고가 발생할 확률이 매우 낮습니다.
다도체로서 대전류를 흘릴 수 있다.

정답 상세 해설

Step 1: 상분리모선은 단일 도체 형식을 사용하며, 다도체 방식은 주로 가공 송전선로의 특징에 해당하므로 해당 설명은 틀린 내용입니다.
Step 2: 상분리모선(IPB)은 각 상의 도체를 별도의 금속 외함에 수납하여 상호 간을 완전히 분리함으로써 상간 단락을 방지하는 설비입니다.
Step 3: 주로 대용량 발전소에서 대전류 수송을 위해 사용되나, 다도체 방식은 코로나 임계전압 상승 및 송전 용량 증대를 목적으로 하는 송전선로 기술입니다.
3
기계적 강도가 크고 보수가 용이하다.

오답 함정 분석

금속제 외함이 내부 도체를 견고하게 지지하므로 기계적 강도가 우수하며 유지보수가 상대적으로 편리합니다.
4
폐쇄되어 있으므로 안전도가 크고 외부로부터 손상을 받지 않는다.

오답 함정 분석

완전 폐쇄형 구조를 취하고 있어 충전부 노출에 의한 감전 사고 위험이 적고 외부 이물질 침입으로부터 안전합니다.

자주 묻는 질문

Q.
상분리모선(IPB)을 사용하는 주된 이유는 무엇인가요?
각 상을 금속 외함으로 격리하여 상간 단락 사고를 방지하고, 대전류가 흐를 때 발생하는 전자기적 충격으로부터 설비를 보호하여 신뢰성을 높이기 위함입니다.
Q.
다도체 방식과 상분리모선의 차이점은 무엇인가요?
다도체는 주로 초고압 가공 송전선로에서 코로나 방지를 위해 여러 가닥의 전선을 사용하는 방식이며, 상분리모선은 발전소 내에서 상별로 격리된 단일 도체를 사용하는 방식입니다.