상차각으로 표시되는 전송전력
전기기사 필기 2022년 2회 35번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 전력계통의 안정도 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
송전단 전압 , 수전단 전압 , 상차각 , 리액턴스 일 때 선로 손실을 무시하면 전송전력()은 약 얼마인가?
유사 문제 링크
선택지 분석
1
356
오답 함정 분석
상차각의 사인(sin) 값 대신 코사인(cos) 값 등을 잘못 적용하거나 계산 과정에서 오류를 범하도록 유도한 오답입니다.
2
307
오답 함정 분석
상차각을 고려하지 않고 단순히 전압과 리액턴스만으로 잘못 계산하도록 유도한 오답입니다.
237
정답 상세 해설
전송전력 공식 를 이용하여 계산한 결과 약 입니다.
•
Step 1. 전송전력 공식을 적용합니다. (: 송전단 전압, : 수전단 전압, : 리액턴스, : 상차각)
•
Step 2. 주어진 값을 대입합니다.
•
Step 3. 값을 계산합니다. 이므로 약 입니다.
4
161
오답 함정 분석
송전단 전압 수치를 그대로 전송전력으로 착각하도록 유도한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전송전력 공식에서 전압의 단위는 무엇을 사용해야 하나요?
송전단 전압과 수전단 전압 모두 단위를 그대로 대입하면, 결과값인 전송전력은 단위로 산출됩니다.
Q.
선로 손실을 무시한다는 조건은 어떤 의미인가요?
선로의 저항() 성분을 으로 간주하고, 리액턴스() 성분만을 고려하여 유효전력을 계산한다는 의미입니다.