배선 및 조명설비

전기기사 필기 2021년 1회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
금속제 가요전선관 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설기준으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
가요전선관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.

오답 함정 분석

전선관 내부에서의 접속점 금지는 전선 보호와 화재 예방을 위한 모든 관 공사의 공통 기준입니다.
2
옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용한다.

오답 함정 분석

옥외용 비닐절연전선(OW)은 옥내 배선용으로 사용할 수 없으며, 이는 금속제 가요전선관 공사에서도 동일하게 적용됩니다.
점검할 수 없는 은폐된 장소에는 1종 가요전선관을 사용할 수 있다.

정답 상세 해설

점검할 수 없는 은폐된 장소에는 제1종 금속제 가요전선관을 시설할 수 없으며, 반드시 제2종 금속제 가요전선관을 사용하여야 합니다.
Step 1: 제1종 금속제 가요전선관의 시설 제한 확인. KEC 규정에 따라 제1종은 노출된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에 한하여 시설이 가능합니다.
Step 2: 설치 환경에 따른 적합성 검토. 점검할 수 없는 은폐된 장소는 유지보수가 어렵고 물리적 보호가 중요하므로 기계적 강도가 높은 제2종 가요전선관 사용이 필수적입니다.
Step 3: 결론 도출. 따라서 점검할 수 없는 은폐 장소에 1종 가요전선관을 사용할 수 있다는 설명은 시설기준에 위배되는 잘못된 내용입니다.
4
2종 금속제 가요전선관을 사용하는 겨울에 습기 많은 장소에 시설하는 때에는 비닐피복 2종 가요전선관으로 한다.

오답 함정 분석

습기가 많은 장소나 수분이 있는 장소에서는 부식 방지 및 방습을 위해 비닐피복이 된 가요전선관을 사용하는 것이 원칙입니다.

자주 묻는 질문

Q.
제1종과 제2종 금속제 가요전선관은 어떻게 구분하나요?
제1종은 주로 아연도금 강판으로 제작되어 유연성이 좋으나 강도가 낮고, 제2종은 프리카튜브라고도 불리며 강도와 내식성이 뛰어나 점검이 불가능한 은폐 장소에도 사용이 가능합니다.
Q.
가요전선관 공사 시 전선 접속은 어디서 해야 하나요?
가요전선관 내부에서는 전선을 접속할 수 없으며, 반드시 박스나 조인트 박스 등 접속을 위한 별도의 기구 내부에서만 접속해야 합니다.