미분류

전기기사 필기 2018년 3회 100번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 전기철도의 전차선로
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
철근 콘크리트주를 사용하는 25kV 교류 전차선로를 도로 등과 제1차 접근 상태에 시설하는 경우 경간의 최대한도는 몇 m 인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

선택지 분석

1
40

오답 함정 분석

40m는 해당 설비의 안전 기준상 경간 제한치보다 과도하게 짧게 설정된 수치입니다.
2
50

오답 함정 분석

50m는 목주를 사용하거나 다른 전압 계통의 접근 상태 기준과 혼동할 수 있는 수치입니다.
60

정답 상세 해설

철근 콘크리트주를 사용하는 25kV 교류 전차선로의 제1차 접근 상태 시 최대 경간은 60m입니다.
Step 1: 전차선로의 전압 계통과 지지물의 종류를 확인합니다. 본 문제에서는 25kV 교류 전차선로와 철근 콘크리트주를 조건으로 제시하고 있습니다.
Step 2: 시설 환경인 '제1차 접근 상태'에 따른 경간 제한 규정을 적용합니다. 제1차 접근 상태는 전선로의 지지물이 무너질 경우 다른 시설물에 접촉할 우려가 있는 상태를 의미합니다.
Step 3: 관련 법령 및 기술 기준에 따라 해당 조건에서의 경간 최대한도를 도출하면 60m가 됩니다.
4
70

오답 함정 분석

70m는 표준 경간 범위를 초과하여 제1차 접근 상태에서의 기계적 안전성을 확보하기 어렵습니다.

자주 묻는 질문

Q.
제1차 접근 상태의 정의는 무엇인가요?
가공 전선이 다른 시설물과 접근하여 시설되는 경우로서, 전선로의 지지물이 무너질 때 전선이 다른 시설물에 접촉할 우려가 있는 상태를 말합니다.
Q.
지지물의 종류가 바뀌면 경간 한도도 변경되나요?
네, 그렇습니다. 지지물의 강도와 재질(목주, 철근 콘크리트주, 철주 등)에 따라 허용되는 최대 경간은 각각 다르게 규정됩니다.