제어정류기
전기기사 필기 2017년 1회 41번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 전력변환기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
그림과 같은 회로에서 전원전압의 실효치 , 점호각 일 때 출력전압은 약 몇 인가? (단, 정상상태이다.)

선택지 분석
1
157.8
오답 함정 분석
연속 전류 조건의 공식을 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
168.0
정답 상세 해설
단상 전파 정류 회로에서 저항 부하(또는 불연속 전류)로 간주할 때의 직류 출력 전압 평균값은 168.0[V]입니다.
•
Step 1: 단상 전파 정류 회로의 출력 전압 평균값 공식은 입니다.
•
Step 2: 주어진 전원전압 실효치 와 점호각 를 공식에 대입합니다.
•
Step 3: 수식을 계산하면 가 도출됩니다.
3
177.8
오답 함정 분석
점호각이나 전압 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
187.8
오답 함정 분석
점호각을 로 간주하거나 다른 정류 방식을 적용한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
회로도에 인덕터(L)가 있는데 왜 저항 부하 공식을 사용하나요?
문제에서 인덕턴스의 크기가 주어지지 않았고, 정답 선지가 저항 부하(또는 불연속 전류) 기준의 공식인 을 적용한 결과와 일치하므로 해당 공식을 기준으로 풀이합니다.
Q.
단상 전파 정류 회로에서 전류가 연속일 때의 공식은 무엇인가요?
인덕턴스가 매우 커서 전류가 연속일 경우, 출력 전압 평균값은 로 계산합니다.