전선의 종류 및 선정
전기기사 필기 2017년 1회 26번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 가공전선로 및 지중전선로 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
가공전선로에 사용하는 전선의 굵기를 결정할 때 고려 할 사항이 아닌 것은?
선택지 분석
절연저항
정답 상세 해설
가공전선로의 전선 굵기를 결정하는 3요소는 허용전류, 전압강하, 기계적 강도이며 절연저항은 이에 포함되지 않습니다.
•
Step 1: 허용전류는 전선에 흐르는 전류로 인해 발생하는 열이 절연체나 전선의 성질을 변화시키지 않는 최대 전류를 의미하며, 굵기 결정의 가장 중요한 기준입니다.
•
Step 2: 전압강하는 송전단과 수전단 사이의 전압 차를 허용 범위 내로 유지하기 위해 전선의 저항을 조절하는 과정에서 굵기에 영향을 미칩니다.
•
Step 3: 기계적 강도는 전선이 자중, 풍압, 빙설 등의 외부 하중에 견디며 단선되지 않도록 최소한의 인장 강도를 확보하기 위해 고려됩니다.
•
결론적으로 절연저항은 전선의 절연 성능을 평가하는 척도일 뿐, 전선의 물리적인 굵기를 결정하는 직접적인 설계 요소는 아닙니다.
2
전압강하
오답 함정 분석
전압강하는 전선 굵기 결정의 3요소 중 하나로, 전압 변동을 억제하기 위해 반드시 고려해야 하는 사항입니다.
3
허용전류
오답 함정 분석
허용전류는 전선의 온도 상승을 제한하여 화재나 소선을 방지하기 위한 가장 핵심적인 결정 요소입니다.
4
기계적 강도
오답 함정 분석
기계적 강도는 전선이 외부의 물리적 하중에 견디며 안전하게 지지될 수 있도록 하기 위한 필수 고려 사항입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전선의 굵기를 결정하는 3요소는 무엇인가요?
허용전류, 전압강하, 기계적 강도입니다. 경제성을 고려할 경우 전력 손실을 포함하기도 합니다.
Q.
절연저항은 전선 설계 시 어떤 역할을 하나요?
절연저항은 전로의 누설 전류를 제한하고 안전성을 확인하는 지표로 사용되며, 굵기 결정보다는 피복의 상태나 절연 재료의 성능과 관련이 깊습니다.