변전방식 및 변전설비
전기기사 필기 2016년 3회 24번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 발·변전 일반 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
단상 변압기 3대를 결선으로 운전하던 중 1대의 고장으로 V결선 한 경우 V결선과 결선의 출력비는 약 몇 %인가?
선택지 분석
1
52.2
오답 함정 분석
출력비와 무관한 임의의 수치입니다.
57.7
정답 상세 해설
V결선과 결선의 출력비는 로 약 57.7%입니다.
•
Step 1: 단상 변압기 1대의 용량을 이라고 할 때, 3대를 이용한 결선의 총 출력 는 입니다.
•
Step 2: 1대 고장으로 2대를 이용한 V결선의 총 출력 는 입니다.
•
Step 3: 따라서 출력비는 이므로 약 57.7%가 됩니다.
3
66.7
오답 함정 분석
변압기가 3대에서 2대로 줄었으므로 단순히 로 계산하여 66.7%로 착각한 오답입니다.
4
86.6
오답 함정 분석
출력비가 아닌 V결선의 변압기 이용률()과 혼동한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
V결선의 출력비와 이용률의 차이는 무엇인가요?
출력비는 고장 전 결선 출력에 대한 V결선 출력의 비율()을 의미하며, 이용률은 V결선에 사용된 변압기 2대의 용량 합에 대한 V결선 출력의 비율()을 의미합니다.
Q.
왜 V결선의 출력은 이 아니라 이 되나요?
V결선 시 두 변압기의 전압과 전류 사이에 위상차가 발생하여 유효 전력이 감소하기 때문입니다. 벡터합을 계산하면 총 출력은 변압기 1대 용량의 배가 됩니다.