유도전동기의 기동 및 제동

전기기사 필기 2015년 3회 54번

과목 / 챕터전기기기 / 유도전동기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
기동

오답 함정 분석

Y-Δ 기동은 기동 시에는 와이(Y) 결선으로 전압을 낮추어 기동 전류를 줄이고, 운전 시에는 델타(Δ) 결선으로 전환하는 농형 유도전동기의 대표적인 기동 방식입니다.
2차 저항에 의한 기동

정답 상세 해설

2차 저항 기동법은 회전자에 슬립링이 있는 권선형 유도전동기에서만 사용 가능한 방식입니다.
Step 1: 농형 유도전동기의 구조적 특징을 확인합니다. 농형 유도전동기는 회전자가 구리나 알루미늄 막대로 단락된 바구니 형태이며 외부 회로와 연결되는 슬립링이 없습니다.
Step 2: 2차 저항 기동법의 원리를 검토합니다. 이 방식은 슬립링을 통해 회전자 권선(2차측)에 가변 저항을 삽입하여 기동 전류를 제한하고 기동 토크를 조절하는 방식입니다.
Step 3: 결론적으로 슬립링이 없는 농형 유도전동기에는 외부 저항을 연결할 수 없으므로 2차 저항 기동법을 적용하는 것은 불가능합니다.
3
전전압 기동

오답 함정 분석

전전압 기동(직입 기동)은 별도의 기동 장치 없이 전동기에 직접 정격 전압을 가하는 방식으로, 주로 5kW 이하의 소용량 농형 유도전동기에 사용됩니다.
4
리액터 기동

오답 함정 분석

리액터 기동은 전동기의 전원측에 직렬로 리액터를 삽입하여 전압을 강하시킴으로써 기동 전류를 억제하는 농형 유도전동기용 기동 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
농형 유도전동기와 권선형 유도전동기의 기동 방법은 어떻게 구분하나요?
농형은 전압을 조절하여 기동 전류를 줄이는 방식(Y-Δ, 리액터 등)을 사용하며, 권선형은 회전자 회로에 직접 저항을 연결하는 2차 저항 기동법을 사용합니다.
Q.
왜 농형 유도전동기에는 2차 저항 기동을 사용할 수 없나요?
농형 유도전동기는 회전자가 단락된 구조로 되어 있어 외부에서 저항을 연결할 수 있는 슬립링과 브러시가 존재하지 않기 때문입니다.