동기발전기의 병렬운전
전기기사 필기 2015년 1회 47번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 동기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
병렬운전을 하고 있는 두 대의 3상 동기 발전기 사이에 무효순환전류가 흐르는 경우는?
선택지 분석
여자 전류의 변화
정답 상세 해설
동기 발전기의 병렬운전 중 여자 전류가 변화하면 기전력의 크기가 달라져 무효순환전류가 흐르게 됩니다.
•
Step 1: 동기 발전기의 여자 전류를 조정하면 계자 자속이 변하여 유기 기전력의 크기가 변화합니다.
•
Step 2: 병렬운전 중인 두 발전기 사이에 기전력의 크기 차이가 발생하면 전위차가 형성됩니다.
•
Step 3: 이 전위차로 인해 두 발전기 사이를 순환하는 무효순환전류(무효횡류)가 발생하며, 이는 각 발전기의 역률을 변화시켜 단자 전압을 일치시키려는 작용을 합니다.
2
부하의 증가
오답 함정 분석
부하의 증가는 계통 전체의 전류 공급량 변화를 의미하며, 발전기 상호 간의 무효순환전류 발생과는 직접적인 관련이 없습니다.
3
부하의 감소
오답 함정 분석
부하의 감소는 발전기가 분담하는 부하량의 변화를 초래할 뿐, 기전력 크기 차이에 의한 순환전류를 유발하지 않습니다.
4
원동기 출력변화
오답 함정 분석
원동기의 출력 변화는 발전기의 위상차를 발생시켜 유효순환전류(동기화전류)를 흐르게 하는 원인이 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
무효순환전류가 발생하면 발전기에는 어떤 영향이 있나요?
전압이 높은 발전기에는 감자 작용이, 전압이 낮은 발전기에는 증자 작용이 일어나 두 발전기의 단자 전압이 같아지도록 자동 조절됩니다.
Q.
유효순환전류와 무효순환전류의 발생 원인 차이는 무엇인가요?
유효순환전류는 원동기 출력 변화에 따른 위상 차이로 발생하며, 무효순환전류는 여자 전류 변화에 따른 기전력 크기 차이로 발생합니다.