태양광설비의 시설
전기기사 필기 2013년 3회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 태양광발전설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대한 설명으로 잘못된 것은?
선택지 분석
1
태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 개폐기를 시설할 것
오답 함정 분석
태양전지 모듈의 점검 및 유지보수를 위해 부하측 전로에 개폐기를 시설하는 것은 기술기준의 필수 요구사항입니다.
옥측에 시설하는 경우 금속관공사, 합성수지관공사, 애자사용공사로 배선할 것
정답 상세 해설
태양광 발전설비의 옥측 배선 시 애자사용공사는 허용되지 않는 시공 방법입니다.
•
Step 1: 태양전지 모듈 및 부속 설비의 배선 규정을 검토합니다. 관련 기술기준에 따르면 태양전지 모듈을 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우의 배선 방법은 금속관공사, 합성수지관공사, 케이블공사로 제한됩니다.
•
Step 2: 제시된 보기 중 애자사용공사는 태양광 설비의 옥측 배선 방법으로 명시되어 있지 않으므로 규정에 어긋납니다.
•
Step 3: 따라서 금속관, 합성수지관과 함께 애자사용공사를 언급한 설명은 잘못된 내용입니다.
3
태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 과전류차단기를 시설할 것
오답 함정 분석
모듈 병렬 접속 시 발생하는 과전류로부터 전로와 기기를 보호하기 위해 과전류차단기 설치가 필요합니다.
4
전선은 공칭단면적 이상의 연동선을 사용할 것
오답 함정 분석
태양광 발전설비의 배선에 사용하는 연동선의 최소 굵기는 공칭단면적 2.5mm² 이상이어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
태양광 설비 옥측 배선에서 애자사용공사가 금지되는 이유는 무엇인가요?
태양광 설비는 외부 환경에 노출되어 있어 높은 내구성과 안전성이 요구됩니다. 따라서 물리적 손상 방지 능력이 떨어지는 애자사용공사 대신 금속관이나 합성수지관, 케이블공사만을 허용합니다.
Q.
태양전지 모듈 부하측에 반드시 개폐기를 설치해야 하나요?
네, 그렇습니다. 모듈의 점검, 수리 또는 사고 발생 시 전로를 확실하게 차단하여 작업자의 안전을 도모하고 설비를 보호하기 위해 반드시 설치해야 합니다.