변전방식 및 변전설비
전기기사 필기 2010년 3회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 발·변전 일반 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
최근 송전 계통에 단권변압기가 사용되고 있다. 그 특성과 관계가 없는 것은?
선택지 분석
누설 임피던스가 커 단락 전류가 작다.
정답 상세 해설
단권변압기는 누설 임피던스가 매우 작아 단락 전류가 크게 발생하는 특성을 가집니다. 따라서 누설 임피던스가 크고 단락 전류가 작다는 설명은 단권변압기의 특성과 관계가 없습니다.
•
Step 1: 단권변압기의 권선 구조를 확인합니다. 단권변압기는 분로권선과 직렬권선이 전기적으로 연결된 구조로, 누설 자속이 적게 발생합니다.
•
Step 2: 누설 임피던스 특성을 도출합니다. 누설 자속이 적으므로 일반 변압기에 비해 누설 임피던스가 현저히 낮습니다.
•
Step 3: 단락 전류와의 관계를 정의합니다. 단락 전류 식에 의해 임피던스가 작을수록 단락 전류는 매우 커지게 됩니다.
2
1차측 이상전압이 2차측에 영향을 미친다.
오답 함정 분석
단권변압기는 1, 2차 권선이 전기적으로 연결되어 있어 이상전압이 직접 전파되는 특성이 있습니다.
3
중량이 가볍다.
오답 함정 분석
동량(구리)의 사용량이 적어 크기가 작고 중량이 가벼운 것은 단권변압기의 특징입니다.
4
전압 변동률이 작다.
오답 함정 분석
임피던스가 작기 때문에 전압 강하가 적어 전압 변동률이 작게 나타납니다.
자주 묻는 질문
Q.
단권변압기의 전압 변동률이 작은 이유는 무엇인가요?
누설 임피던스가 작아 전압 강하가 적게 발생하기 때문입니다.
Q.
단권변압기가 경제적인 이유는 무엇인가요?
공통 권선을 사용하므로 구리 사용량을 줄일 수 있어 크기가 작고 가격이 저렴하기 때문입니다.