중성점접지의 목적과 종류

전기기사 필기 2010년 3회 21번

과목 / 챕터전력공학 / 중성점접지방식
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로에서 역섬락을 방지하는데 가장 유효한 방법은?

유사 문제 링크

선택지 분석

1
가공지선을 설치한다.

오답 함정 분석

가공지선은 직격뢰로부터 송전선을 보호하는 것이 주 목적이며, 가공지선에 낙뢰가 쳤을 때 접지저항이 높으면 오히려 역섬락이 발생할 수 있습니다.
2
소호각을 설치한다.

오답 함정 분석

소호각(Arcing Horn)은 섬락 발생 시 발생하는 아크로부터 애자련을 보호하는 장치이며, 섬락 현상 자체를 방지하는 설비는 아닙니다.
탑각 접지저항을 작게 한다.

정답 상세 해설

역섬락 방지를 위해서는 탑각 접지저항을 낮추는 것이 가장 효과적입니다.
Step 1: 역섬락은 철탑이나 가공지선에 낙뢰가 발생했을 때 철탑의 전위가 선로 전위보다 높아져 애자련을 통해 거꾸로 방전되는 현상을 의미합니다.
Step 2: 철탑의 전위 상승값은 V = I × R (I: 뇌격 전류, R: 탑각 접지저항)로 결정되므로, 접지저항 R이 클수록 전위가 급격히 상승하여 역섬락이 발생하기 쉽습니다.
Step 3: 따라서 탑각 접지저항을 작게 유지하거나 매설지선을 설치하여 저항을 낮추면 철탑의 전위 상승을 억제하여 역섬락을 방지할 수 있습니다.
4
피뢰기를 설치한다.

오답 함정 분석

피뢰기(LA)는 주로 변전소 입구 등에 설치하여 이상전압(서지)으로부터 변압기 등 주요 기기를 보호하는 장치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
역섬락과 일반 섬락의 차이는 무엇인가요?
일반 섬락은 뇌격이 선로에 직접 닿아 애자를 통해 철탑으로 방전되는 것이고, 역섬락은 철탑이나 가공지선에 뇌격이 가해졌을 때 철탑 전위가 높아져 선로 쪽으로 거꾸로 방전되는 현상입니다.
Q.
탑각 접지저항을 낮추기 위해 주로 사용하는 방법은 무엇인가요?
토양의 저항률이 높은 지역에서는 매설지선을 설치하여 접지 면적을 넓힘으로써 탑각 접지저항을 효과적으로 낮춥니다.