단락현상

전기기사 필기 2008년 1회 60번

과목 / 챕터전기기기 / 동기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
동기 발전기 전기자 권선의 층간 단락 보호 계전기로 가장 적합한 것은?

선택지 분석

1
온도 계전기

오답 함정 분석

온도 계전기는 기기 내부의 온도 상승을 감지하여 과열을 방지하는 용도이며 단락 사고를 직접 검출하지 않습니다.
2
접지 계전기

오답 함정 분석

접지 계전기는 전로에 지락 사고가 발생했을 때 흐르는 지락 전류를 검출하는 장치입니다.
차동 계전기

정답 상세 해설

동기 발전기 내부 권선의 층간 단락 및 상간 단락 보호에는 차동 계전기가 가장 적합합니다.
Step 1: 차동 계전기의 동작 원리를 이해합니다. 발전기 권선의 유입 전류와 유출 전류의 차이를 상시 비교합니다.
Step 2: 사고 발생 시의 변화를 파악합니다. 권선 내부에서 층간 단락이 발생하면 유입 전류와 유출 전류의 평형이 깨지게 됩니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 전류의 차이가 발생하면 이를 즉각 감지하여 차단기에 신호를 보내는 차동 계전기(또는 비율 차동 계전기)를 사용하여 발전기를 보호합니다.
4
과부하 계전기

오답 함정 분석

과부하 계전기는 정격 이상의 부하 전류가 흐를 때 기기를 보호하기 위한 것으로 내부 권선 고장 보호와는 무관합니다.

자주 묻는 질문

Q.
차동 계전기가 층간 단락을 감지하는 원리는 무엇인가요?
권선 양단에 변류기(CT)를 설치하여 들어오는 전류와 나가는 전류의 차이를 비교함으로써 내부 결함을 감지합니다.
Q.
비율 차동 계전기와 차동 계전기는 어떤 차이가 있나요?
비율 차동 계전기는 외부 고장 시 오동작을 방지하기 위해 전류 차이의 비율에 따라 동작하도록 설계된 발전된 형태의 차동 계전기입니다.
전기기사 필기 2008년 1회 60번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프