변압기의 3상 결선

전기기사 필기 2008년 1회 59번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
기전력에 고조파를 포함하고 중성점이 접지되어 있을 때에는 선로에 제3고조파를 주로 하는 충전전류가 흐르고 변압기에서 제3고조파의 영향으로 통신 장해를 일으키는 3상 결선법은?

선택지 분석

1
결선

오답 함정 분석

델타 결선 내에서 제3고조파가 순환하므로 선로로 유출되지 않아 통신 장해를 일으키지 않습니다.
결선

정답 상세 해설

Y-Y 결선에서 중성점을 접지하면 제3고조파가 선로로 흘러나가 통신 장해를 유발합니다.
Step 1: 변압기 철심의 자기포화 현상으로 인해 여자전류에는 제3고조파 성분이 포함됩니다.
Step 2: Y-Y 결선은 제3고조파가 순환할 수 있는 폐회로가 없으므로, 중성점을 접지할 경우 이 고조파 성분이 선로와 대지를 통해 흐르게 됩니다.
Step 3: 선로에 흐르는 제3고조파 전류는 인근 통신선에 전자기 유도 작용을 일으켜 심각한 통신 장해의 원인이 됩니다.
3
결선

오답 함정 분석

델타 결선이 제3고조파의 통로 역할을 하여 선로로 고조파가 흐르는 것을 방지합니다.
4
결선

오답 함정 분석

델타 결선 측에서 제3고조파를 흡수하므로 선로에 미치는 영향이 적습니다.

자주 묻는 질문

Q.
Y-Y 결선에서 제3고조파가 발생하는 근본적인 이유는 무엇인가요?
변압기 철심의 자기포화와 히스테리시스 현상으로 인해 여자전류가 왜곡되면서 제3고조파 성분이 발생하게 됩니다.
Q.
통신 장해를 방지하기 위한 결선상의 대책은 무엇인가요?
한쪽 권선을 델타() 결선으로 하거나, 제3권선을 설치하여 제3고조파가 내부에서 순환하도록 구성해야 합니다.