설비보호의 일반사항
전기기사 필기 2007년 3회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 전기철도 설비보호 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
강제 배류기의 시설기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
유사 문제 링크
선택지 분석
1
귀선에서는 강제배류기를 거쳐 금속제 지중 관로로 통하는 전류를 저지하는 구조로 할 것
오답 함정 분석
귀선에서 관로로 전류가 역류하는 것을 방지하는 것은 강제 배류기의 기본 구조적 요건입니다.
2
강제 배류기를 보호하기 위하여 적정한 과전류 차단기를 시설할 것
오답 함정 분석
기기 보호를 위해 적정한 과전류 차단기를 시설하는 것은 전기설비의 일반적인 안전 원칙입니다.
강제 배류기용 전원장치의 변압기는 절연변압기를 시설하고 1,2 차측 전로에는 개폐기 및 과전류차단기를 각극에 시설한 것일 것
정답 상세 해설
강제 배류기용 전원장치의 변압기 및 보호장치 시설 기준이 실제 기술기준의 내용과 다르기 때문에 3번이 옳지 않은 설명입니다.
•
Step 1: 강제 배류기는 전식 방지를 위해 지중 금속체와 귀선을 연결하는 장치입니다.
•
Step 2: 전원용 변압기는 절연변압기를 사용해야 하며, 보호를 위한 차단기 시설이 필요합니다.
•
Step 3: 그러나 기술기준에 따르면 1차측 전로에는 개폐기 및 과전류차단기를 각 극에 시설해야 하나, 2차측 전로까지 동일한 규정을 강제하는 것은 실제 기준과 상이합니다.
4
강제 배류기는 제3종 접지공사를 한 금속제 외함 기타 견고한 함에 넣어 시설하거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
오답 함정 분석
외함의 접지 및 접촉 방지 시설은 감전 사고 예방을 위한 필수적인 안전 조치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
강제 배류기의 주된 목적은 무엇인가요?
지중 금속제 관로의 전기적 부식(전식)을 방지하기 위해 설치합니다.
Q.
강제 배류기 시설 시 접지 공사가 필요한가요?
네, 금속제 외함에는 감전 방지를 위해 규정에 따른 접지 공사를 시행해야 합니다.