동기발전기의 병렬운전

전기기사 필기 2006년 2회 47번

과목 / 챕터전기기기 / 동기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
병렬운전 중의 A, B 두 동기발전기 중, A 발전기의 여자를 B 발전기보다 강하게 하면 A 발전기는?

선택지 분석

1
90°진상전류가 흐른다.

오답 함정 분석

90° 진상 전류는 여자가 약해진 발전기(B 발전기)에서 발생하는 현상입니다.
90°지상전류가 흐른다.

정답 상세 해설

A 발전기의 여자를 강하게 하면 유도 기전력이 상승하여 두 발전기 사이에 전위차가 발생하고, 이로 인해 무효 순환 전류가 흐르게 됩니다.
Step 1: A 발전기의 여자 전류를 증가시키면 A의 유도 기전력()이 B의 유도 기전력()보다 커집니다.
Step 2: 두 발전기 사이의 전위차()에 의해 무효 순환 전류()가 발생하며, 이는 동기 임피던스(대부분 리액턴스)에 의해 결정됩니다.
Step 3: 순환 전류 식에서 임피던스가 유도성 리액턴스이므로, 기전력이 높은 A 발전기 입장에서는 전압보다 위상이 90° 뒤진 지상 전류가 흐르게 됩니다.
3
동기화 전류가 흐른다.

오답 함정 분석

동기화 전류(유효 순환 전류)는 두 발전기 사이에 위상차가 발생했을 때 이를 일치시키기 위해 흐르는 전류입니다.
4
부하 전류가 증가한다.

오답 함정 분석

여자 전류의 변화는 주로 무효 전력의 분담을 변화시키며, 외부 부하로 흐르는 전체 부하 전류의 직접적인 증가를 의미하지는 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
여자 전류를 강하게 하면 왜 지상 전류가 흐르나요?
여자가 강해지면 유도 기전력이 높아지며, 동기 임피던스는 대부분 리액턴스 성분이기 때문에 전위차에 의해 발생하는 순환 전류가 전압보다 90° 늦어지게 됩니다.
Q.
이 현상이 발전기에 미치는 영향은 무엇인가요?
A 발전기에 흐르는 지상 전류는 전기자 반작용 중 감자 작용을 일으켜 높아진 전압을 다시 낮추려는 방향으로 작용하여 병렬 운전의 안정성을 유지합니다.
Q.
반대로 여자가 약해진 B 발전기는 어떻게 되나요?
B 발전기에는 90° 앞선 진상 전류가 흐르게 되며, 이는 증자 작용을 일으켜 낮아진 전압을 높이려는 역할을 합니다.