제어정류기
전기기사 필기 2006년 1회 55번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 전력변환기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
그림과 같은 단상 전파제어회로의 전원 전압의 최대치가 2300[V]이다. 저항 2.3[Ω], 유도리액턴스가 2.3[Ω]인 부하에 전력을 공급하고자 한다. 제어범위는?

선택지 분석
1
오답 함정 분석
부하의 임피던스 각을 고려하지 않고 제어 범위를 잘못 설정한 오답입니다.
2
오답 함정 분석
부하의 임피던스 각을 로 잘못 계산하여 적용한 오답입니다.
3
오답 함정 분석
순수 저항 부하일 때의 제어 범위인 를 잘못 적용한 오답입니다.
정답 상세 해설
부하의 임피던스 각을 구하여 제어 범위를 산정할 수 있습니다.
•
Step 1: 주어진 부하의 저항 이고, 유도성 리액턴스 입니다.
•
Step 2: 부하의 임피던스 각 는 로 계산합니다. 수식에 대입하면 가 됩니다.
•
Step 3: 교류 전력 제어 회로에서 RL 부하일 경우, 점호각 는 부하의 임피던스 각 보다 크거나 같아야 정상적인 제어가 가능합니다. 따라서 제어 범위는 입니다.
•
결론적으로 구하고자 하는 제어 범위는 입니다.
자주 묻는 질문
Q.
왜 점호각 가 임피던스 각 보다 커야 제어가 가능한가요?
점호각 가 임피던스 각 보다 작으면 인덕턴스의 영향으로 부하 전류가 연속이 되어 사이리스터가 턴오프되지 않고 계속 도통 상태를 유지하므로 전압 제어가 불가능해지기 때문입니다.
Q.
부하가 순수 저항(R)만 있을 경우 제어 범위는 어떻게 되나요?
순수 저항 부하의 경우 유도성 리액턴스가 0이므로 임피던스 각 는 0이 됩니다. 따라서 제어 범위는 가 됩니다.