동기발전기의 병렬운전
전기기사 필기 2005년 2회 44번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 동기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
동기 발전기의 병렬 운전 중 위상차가 생기면?
선택지 분석
유효 횡류가 흐른다.
정답 상세 해설
동기 발전기 병렬 운전 중 위상차가 발생하면 유효 횡류(동기화 전류)가 흘러 위상을 일치시키려 합니다.
•
Step 1: 두 발전기 간에 위상차 δ가 발생하면 기전력의 차인 Er = 2E sin(δ/2)가 생성됩니다.
•
Step 2: 이 전압에 의해 동기 임피던스를 통해 흐르는 전류 Is = Er / (2Zs)가 발생하며, 이는 유효 성분을 가진 유효 횡류가 됩니다.
•
Step 3: 유효 횡류는 동기화력을 발생시켜 위상이 앞선 발전기의 부하를 늘리고 뒤진 발전기의 부하를 줄여 위상을 다시 일치시킵니다.
2
무효전력이 생긴다.
오답 함정 분석
무효전력의 변화는 주로 기전력의 크기(전압)가 다를 때 발생하는 무효 횡류와 관련이 있습니다.
3
무효 횡류가 흐른다.
오답 함정 분석
무효 횡류는 위상차가 아닌 두 발전기의 기전력 크기 차이가 있을 때 흐르는 전류입니다.
4
출력이 요동하고 권선이 가열된다.
오답 함정 분석
출력 요동이나 가열은 위상차 발생 시의 직접적인 결과라기보다 동기화 과정에서의 부수적인 현상이며 핵심 현상은 유효 횡류의 발생입니다.
자주 묻는 질문
Q.
동기 발전기 병렬 운전 중 위상차가 발생하면 어떤 전류가 흐르나요?
두 발전기 사이에 유효 횡류(동기화 전류)가 흐르게 됩니다.
Q.
유효 횡류와 무효 횡류의 차이점은 무엇인가요?
유효 횡류는 위상차에 의해 발생하여 동기화를 유지하며, 무효 횡류는 기전력의 크기 차이에 의해 발생하여 전압을 조정합니다.