전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2004년 2회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용 전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
2.8
오답 함정 분석
60kV 초과 특고압 가공전선과 식물과의 이격거리 계산 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
3.2
정답 상세 해설
사용 전압이 154kV인 가공 송전선과 식물과의 이격거리는 3.2m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 60kV를 초과하는 특고압 가공전선과 식물과의 이격거리 계산 공식을 확인합니다. 기본 이격거리 2.0m에 60kV를 초과하는 매 10kV(단수)마다 0.12m를 더합니다.
•
Step 2: 단수를 계산합니다. (154 - 60) / 10 = 9.4이므로 소수점 이하를 절상하여 10단이 됩니다.
•
Step 3: 이격거리를 계산합니다. 2.0m + (10단 × 0.12m) = 2.0m + 1.2m = 3.2m입니다.
3
3.6
오답 함정 분석
60kV 초과 특고압 가공전선과 식물과의 이격거리 계산 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
4.2
오답 함정 분석
60kV 초과 특고압 가공전선과 식물과의 이격거리 계산 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 시 발생하는 소수점 이하는 무조건 올림(절상)하여 정수로 계산합니다.
Q.
60kV 이하인 경우 식물과의 이격거리는 어떻게 되나요?
35kV 이하인 경우 1.5m 이상, 35kV 초과 60kV 이하인 경우 2.0m 이상 이격해야 합니다.